民國107年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第23題

電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後

題目

電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後

  1. (1) 10
  2. (2) 3
  3. (3) 1
  4. (4) 5 分鐘內,將殘餘電荷降至50 伏以下

官方答案

(4) 5 分鐘內,將殘餘電荷降至50 伏以下

解析

依屋內線路裝置規則(現納入電力網路裝置規則)規定,額定電壓超過600伏之電容器,應裝設自動放電設備,於線路開放(停電)後5分鐘內將殘餘電荷降至50伏以下,以避免維修觸電危險。10、3、1分鐘均不符規定。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料