民國107年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第4題

超過600 伏特之電力電容器,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至

題目

超過600 伏特之電力電容器,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 150
  4. (4) 30 伏特以下

官方答案

(2) 50

解析

依「屋內線路裝置規則」規定,超過600伏特之高壓電力電容器應裝設放電設備,並於線路開放後5分鐘內將殘餘電荷降至50伏特以下,以確保檢修人員碰觸端子時不致感電。這是高壓電容器放電時間與殘餘電壓的安全要求,故選50伏特。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料