民國107年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第41題

比流器(CT)二次側短路時,一次電流

題目

比流器(CT)二次側短路時,一次電流

  1. (1) 會減少
  2. (2) 不變
  3. (3) 會增加
  4. (4) 先增後減

官方答案

(2) 不變

解析

比流器一次側串聯於線路中,一次電流由負載阻抗與系統電壓決定,並非由二次側決定。二次側短路時二次阻抗趨近於零,二次電流會劇增、鐵心磁通反而下降,但一次電流仍維持不變,因此短路並不會使一次電流減少或增加。實務上二次短路會使繞組嚴重發熱、絕緣劣化甚至燒毀,故二次側嚴禁開路,短路亦應立即排除。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料