民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第19題

三相380 伏之低壓用戶,若電動機每台容量不超過幾馬力者,可不必加裝降壓起動器以限制起動 電流?

題目

三相380 伏之低壓用戶,若電動機每台容量不超過幾馬力者,可不必加裝降壓起動器以限制起動 電流?

  1. (1) 100
  2. (2) 150
  3. (3) 50
  4. (4) 75

官方答案

(3) 50

解析

依用戶用電設備裝置規則,三相380 V低壓用戶的電動機,每台容量不超過50馬力者,可不必加裝降壓起動器;超過50馬力者,因起動電流較大,應採取降壓起動等措施以限制起動電流。選項100、150、75馬力都高於50馬力,已超出可免裝的容量範圍,故選50。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料