第45題
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲,如其標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但超過多少安培時,不得作高一級之選用?
題目
保護低壓進屋線之斷路器或熔絲,如其標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但超過多少安培時,不得作高一級之選用?
- (1) 400
- (2) 1000
- (3) 800
- (4) 1200
官方答案
(3) 800
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,保護低壓進屋線之過電流保護器(斷路器或熔絲),其額定應配合導線安培容量。當標準額定值無法與導線容量完全配合時,允許選用高一級之額定值;但該導線安培容量超過 800 安培者,不得作高一級之選用,應以不超過導線容量為原則。此規定用意為避免保護器額定過大,導致導線過載時保護器不動作而引發火災危險。題意問「超過多少安培時不得作高一級選用」,故正確為 800 安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。