民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第70題

為及早發現設備潛在的危害,可於系統不停電狀態下時使用紅外線攝錄影像分析儀檢測電力設 備,下列何者為紅外線測溫設備主要對象?

題目

為及早發現設備潛在的危害,可於系統不停電狀態下時使用紅外線攝錄影像分析儀檢測電力設 備,下列何者為紅外線測溫設備主要對象?

  1. (1) 高壓斷路器
  2. (2) 匯流排
  3. (3) 過電流電驛
  4. (4) 變壓器

官方答案

(1) 高壓斷路器、(2) 匯流排、(4) 變壓器

解析

紅外線熱影像分析儀可在不停電下偵測電力設備之異常過熱點,主要針對載流連接處與發熱元件。高壓斷路器(選項1)之接點與端子、匯流排(選項2)之接合面、變壓器(選項4)之套管與接頭均為常見熱點,故為主要對象。過電流電驛(選項3)屬繼電保護控制元件,非主要載流發熱來源,並非紅外線測溫之主要對象。故答案為1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料