民國108年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第8題

以3ψ3W 220V(其中一線施行系統接地)電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接地電阻應 在多少歐姆以下?

題目

以3ψ3W 220V(其中一線施行系統接地)電源供電的三相馬達其外殼施行設備接地時,接地電阻應 在多少歐姆以下?

  1. (1) 100
  2. (2) 5
  3. (3) 50
  4. (4) 10

官方答案

(3) 50

解析

依屋內線路裝置規則(現行用戶用電設備裝置規則),低壓設備接地電阻一般應在100歐姆以下;但三相三線式其中一線施行系統接地者,因系統已有一線接地,馬達外殼漏電時會經大地形成故障迴路,必須以較低的接地電阻確保故障電流足以使保護器動作,故規定在50歐姆以下。5歐姆、10歐姆屬高壓或特殊設備之要求,100歐姆則為一般低壓設備之通則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料