民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第21題
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或標 置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?
題目
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額定或標 置在100A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?
- (1) 8
- (2) 3.5
- (3) 5.5
- (4) 2.0
官方答案
(1) 8
解析
依「屋內線路裝置規則」接地線最小線徑的規定,用電設備單獨接地或與內線系統共同接地時,接地導線線徑須與過電流保護器的額定相配合。額定 100A 時,銅接地導線最小為 8 平方公厘;3.5 平方公厘約對應 30~40A,5.5 平方公厘約對應 50~60A,2.0 平方公厘僅適用 15~20A 等小額定,均不足以承受 100A 回路故障電流的短時熱效應。