民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第57題
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為
題目
三相三線式二元件瓦時計,同一組元件電壓與電流間相角差為
- (1) 30°+θ 或30°-θ
- (2) 90°-θ
- (3) 60°+ θ 或60°-θ
- (4) 90°+θ
官方答案
(1) 30°+θ 或30°-θ
解析
三相三線式二元件瓦時計以兩組元件分別量測兩線間線電壓與線電流,總功率為兩元件讀數之和。在對稱三相平衡負載下,以功率因數角θ表示電流落後電壓的角度,兩元件各自的電壓與電流相角差分別為30°+θ與30°-θ(θ為正時一元件大於30°、另一元件小於30°),故選項1正確。此相角差是二元件計量法的固有特性,兩元件驅動轉矩合成後才能正確反映三相總有效功率。選項2、4的90°±θ並非二元件接線下的相角關係。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。