民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第61題
下列哪些用電場所應依規定置專任電氣技術人員?
題目
下列哪些用電場所應依規定置專任電氣技術人員?
- (1) 契約容量達30 瓩以下之KTV 俱樂部
- (2) 低壓受電且契約容量達50 瓩以上之工廠
- (3) 特高壓受電之用電場所
- (4) 高壓受電之用電場所
官方答案
(2) 低壓受電且契約容量達50 瓩以上之工廠、(3) 特高壓受電之用電場所、(4) 高壓受電之用電場所
解析
依用電場所專任電氣技術人員管理規則,用電場所凡屬高壓以上受電者(包含特高壓受電),或低壓受電且契約容量達50瓩以上之工廠等,均應依規定置專任電氣技術人員,負責用電設備之維護與安全檢查,故選項2、3、4正確。選項1的KTV俱樂部契約容量僅30瓩以下,未達低壓50瓩的門檻,且非屬應置專任人員的規模,因此不須置專任電氣技術人員。