民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第70題

某單相3300/110 變壓器作絕緣電阻的測定時,共須作下列哪些測定?

題目

某單相3300/110 變壓器作絕緣電阻的測定時,共須作下列哪些測定?

  1. (1) 一次繞阻對一次繞阻間
  2. (2) 一次繞阻對二次繞組之間
  3. (3) 一次繞阻對外殼之間
  4. (4) 二次繞阻對外殼之間

官方答案

(2) 一次繞阻對二次繞組之間、(3) 一次繞阻對外殼之間、(4) 二次繞阻對外殼之間

解析

絕緣電阻測定在確認各繞組間及繞組對地(外殼)之絕緣良否。單相3300/110 V變壓器具有高、低壓兩繞組,須測定:一次繞組對二次繞組、一次繞組對外殼、二次繞組對外殼三項。同一繞組兩端之間並非不同絕緣系統間的耐壓或絕緣電阻測定項目,故「一次繞組對一次繞組間」不成立。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料