民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第80題
某低壓3 相3 線220 伏非時間電價用戶,其經常契約容量為60kW,非夏月契約容量為30kW,有 關其電表比流器之選用,下列何者為錯誤?
題目
某低壓3 相3 線220 伏非時間電價用戶,其經常契約容量為60kW,非夏月契約容量為30kW,有 關其電表比流器之選用,下列何者為錯誤?
- (1) 可選用100/5
- (2) 可選用400/5
- (3) 可選用300/5
- (4) 可選用 200/5
官方答案
(1) 可選用100/5、(4) 可選用 200/5
解析
3φ3W 220V、經常契約60kW,最大電流I=P/(√3×V)=60000/(1.732×220)≈157A(功因1)。比流器(CT)額定一次電流應大於線路最大電流,且不宜超過其2倍(約314A)。100/5(一次100A)小於157A,會過載超限,選1錯;400/5(一次400A)超過314A,量測準確度差,選4錯。200/5、300/5均在範圍內可用。題問「何者錯誤」,故選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。