民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第29題

使用三台11.4kV/220V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380 V 電動機,則變壓器應使用下列何種接線?

題目

使用三台11.4kV/220V 之單相變壓器,若一次側電源電壓為三相三線式11.4kV,欲供給三相380 V 電動機,則變壓器應使用下列何種接線?

  1. (1) Δ-Δ
  2. (2) Y-Δ
  3. (3) Δ-Y
  4. (4) Y-Y

官方答案

(3) Δ-Y

解析

一次側為三相三線 11.4kV、無中性線,故一次側採 Δ 接,每台變壓器一次繞組承受線電壓 11.4kV。二次側每台額定 220V,若採 Y 接,線電壓=220×√3≒381V,接近 380V 電動機額定;若採 Δ 接,二次線電壓僅 220V,無法驅動 380V 電動機。故採 Δ-Y 接線,選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料