民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第3題

變壓器開路試驗之敘述何者是錯誤?

題目

變壓器開路試驗之敘述何者是錯誤?

  1. (1) 高壓側開路,低壓側加額定壓
  2. (2) 鐵損與電壓平方成正比, 與頻率成反比
  3. (3) 瓦特計讀數為該變壓器鐵損
  4. (4) 低壓側開路,高壓側加額定電壓

官方答案

(4) 低壓側開路,高壓側加額定電壓

解析

開路試驗的標準接法是把高壓側開路,低壓側加額定電壓,使鐵芯在額定磁通下激磁;此時二次側無載,銅損極小,瓦特計讀值可視為鐵損。鐵損主要由磁滯損與渦流損組成,約與電壓平方成正比;固定電壓下頻率升高會使磁通下降,鐵損隨之減小。選項4把低壓側開路、高壓側加壓,與一般開路試驗的加壓側相反,故為錯誤敘述。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料