民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第3題
變壓器開路試驗之敘述何者是錯誤?
題目
變壓器開路試驗之敘述何者是錯誤?
- (1) 高壓側開路,低壓側加額定壓
- (2) 鐵損與電壓平方成正比, 與頻率成反比
- (3) 瓦特計讀數為該變壓器鐵損
- (4) 低壓側開路,高壓側加額定電壓
官方答案
(4) 低壓側開路,高壓側加額定電壓
解析
開路試驗的標準接法是把高壓側開路,低壓側加額定電壓,使鐵芯在額定磁通下激磁;此時二次側無載,銅損極小,瓦特計讀值可視為鐵損。鐵損主要由磁滯損與渦流損組成,約與電壓平方成正比;固定電壓下頻率升高會使磁通下降,鐵損隨之減小。選項4把低壓側開路、高壓側加壓,與一般開路試驗的加壓側相反,故為錯誤敘述。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。