民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第56題
三相四線式直接接地22.8kV 高壓受電盤,其避雷器應採用額定電壓為多少kV 者?
題目
三相四線式直接接地22.8kV 高壓受電盤,其避雷器應採用額定電壓為多少kV 者?
- (1) 24
- (2) 12
- (3) 18
- (4) 9
官方答案
(3) 18
解析
三相四線直接接地系統的對地電壓即相電壓,22.8 kV÷√3≒13.2 kV。避雷器額定電壓須高於系統對地電壓並保留安全裕度(約 1.25 倍),13.2×1.25≒16.5 kV,故選用額定 18 kV 者。9 kV 與 12 kV 均低於對地電壓,無法安全承受;24 kV 則裕度過大,亦不適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。