民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第59題
電動車供電設備之對地額定電壓超過多少伏特者,應於可輕易觸及處裝設隔離設備,並能閉鎖於 開啟位置?
題目
電動車供電設備之對地額定電壓超過多少伏特者,應於可輕易觸及處裝設隔離設備,並能閉鎖於 開啟位置?
- (1) 100
- (2) 300
- (3) 50
- (4) 150
官方答案
(4) 150
解析
依用戶用電設備裝置規則對電動車供電設備的規定,其對地額定電壓超過 150 伏特者,應於可輕易觸及處裝設隔離設備,且該隔離設備能閉鎖於開啟(斷開)位置,避免他人誤復電而危及檢修人員安全。50 伏特與 100 伏特均低於此門檻,300 伏特亦非條文所定數值,故選 150 伏特。