民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第63題

使用介質電力因數試驗器測量變壓器,下列何者數值可計算判斷出該變壓器絕緣劣化情形?

題目

使用介質電力因數試驗器測量變壓器,下列何者數值可計算判斷出該變壓器絕緣劣化情形?

  1. (1) 瓦特損失
  2. (2) 電壓
  3. (3) 頻率
  4. (4) 洩漏電流

官方答案

(1) 瓦特損失、(4) 洩漏電流

解析

介質電力因數(介質損失角 tanδ)試驗對變壓器絕緣施加交流電壓,量測其介質損失。絕緣劣化(受潮、老化、污穢)會使介質損失增加,故可由量得之「瓦特損失」(介質損)升高判斷(選 1);亦可經由電流之電阻(洩漏)分量增大、即「洩漏電流」上升研判(選 4)。電壓、頻率為試驗設定條件(固定值),非絕緣狀態指標,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料