民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第65題
非金屬管配線在三條以下者,周溫在攝氏35 度以下時,線徑為2.0 公厘之分路導線得用於保護額 定為多少培之分路
題目
非金屬管配線在三條以下者,周溫在攝氏35 度以下時,線徑為2.0 公厘之分路導線得用於保護額 定為多少培之分路
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 40
- (4) 15
官方答案
(2) 20、(4) 15
解析
依《屋內線路裝置規則》導線安培容量表,非金屬管配線、導線三條以下、周溫 35°C(基準溫度)時,線徑 2.0 mm² 之基準安培容量約為 20 A。分路過電流保護器額定不得大於導線安培容量,故 2.0 mm² 導線可用於 20 A(選 2)及 15 A(選 4)之分路;30 A、40 A 均已超過其載流量,易使導線過熱,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。