民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第69題

公共場所之裝置方式,下列說明何者屬正確裝置方式?

題目

公共場所之裝置方式,下列說明何者屬正確裝置方式?

  1. (1) 舞台上之分路開關應藏於盒內但不得裝置於隱蔽處所
  2. (2) 公共場所之地下室內不得裝用吊線盒
  3. (3) 裝設弧光燈時,其接近高溫部分,應採用耐熱絕緣電纜
  4. (4) 最主要部分之照明僅按一分路供電

官方答案

(1) 舞台上之分路開關應藏於盒內但不得裝置於隱蔽處所、(2) 公共場所之地下室內不得裝用吊線盒、(3) 裝設弧光燈時,其接近高溫部分,應採用耐熱絕緣電纜

解析

公共場所舞台之分路開關應裝於盒內,且不得設於隱蔽處所,以便緊急時操作;公共場所地下室不得裝用吊線盒;弧光燈接近高溫部位應採用耐熱絕緣電纜。最主要部分之照明不可僅由一分路供電,應以多分路供電,避免單一分路故障造成全部照明熄滅。