民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第72題
高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時電驛應做那些試驗項目?
題目
高壓以上用戶以斷路器保護者,報竣工時電驛應做那些試驗項目?
- (1) 耐壓試驗
- (2) 接線試驗
- (3) 特性試驗
- (4) 跳脫試驗
官方答案
(2) 接線試驗、(3) 特性試驗、(4) 跳脫試驗
解析
高壓以上用戶以斷路器保護者,竣工時電驛應做接線試驗,確認比流器、比壓器及跳脫回路接線正確;做特性試驗,確認保護特性符合設定;並做跳脫試驗,確認電驛動作能實際使斷路器跳脫。耐壓試驗是針對絕緣耐壓,不屬於電驛竣工試驗項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。