民國110年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第79題
無熔線斷路器規格,下列何者正確?
題目
無熔線斷路器規格,下列何者正確?
- (1) IC 值表示啟斷容量
- (2) AT 表示框架容量
- (3) AF 值要大於或等於AT 值
- (4) AF 表示跳脫容量
官方答案
(1) IC 值表示啟斷容量、(3) AF 值要大於或等於AT 值
解析
無熔線斷路器(MCCB)的IC(Interrupting Capacity)代表啟斷容量,即能安全啟斷的短路電流;AF(Ampere Frame)為框架容量,AT(Ampere Trip)為跳脫容量(額定跳脫電流)。框架容量必須大於或等於跳脫容量,故AF≥AT。AT不是框架容量,AF也不是跳脫容量,因此選1、3。