民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第18題
一只300mA 電流表,其準確度為±2%,當讀數為120mA 時,其誤差百分率為多少?
題目
一只300mA 電流表,其準確度為±2%,當讀數為120mA 時,其誤差百分率為多少?
- (1) ±0.5
- (2) ± 2
- (3) ±5
- (4) ±1
官方答案
(3) ±5
解析
類比儀表的準確度通常以滿刻度(全刻度)為基準,而非以讀值為基準。此表滿刻度為 300 mA、準確度 ±2%,故最大誤差為 300 × 2% = ±6 mA。當讀數為 120 mA 時,相對於讀值的誤差百分率為 6 ÷ 120 × 100% = ±5%。也就是說同一只表在低讀值時,相對誤差會明顯放大,選用儀表應使指針落在刻度中段以上,量測結果才可靠。選項 ±0.5、±1、±2 皆未換算到讀值基準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。