民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第35題
某平衡負載三相三線6.6kVΔ 接線之線路,其線電流與相電流之關係為何?
題目
某平衡負載三相三線6.6kVΔ 接線之線路,其線電流與相電流之關係為何?
- (1) 線電流與相電流相同
- (2) 線電流為相電流之1/ 倍
- (3) 線電流為相電流之3 倍
- (4) 線電流為相電流之倍
官方答案
(4) 線電流為相電流之倍
解析
三相三線Δ(三角形)接線時,三相繞組首尾相接成閉環,線電流是流入任一節點的電流,依克希荷夫電流定律等於該節點所接兩相電流之向量和;因兩相電流相位相差120度,故線電流大小為相電流的√3倍,即I線=√3×I相。選項1的「相同」是Δ接線中線電壓等於相電壓的關係,不能套用到電流;選項3的3倍及選項2的1/√3倍均與向量和結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。