民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第42題

某變壓器滿載銅損為180 瓦特,則半載時銅損為多少瓦特?

題目

某變壓器滿載銅損為180 瓦特,則半載時銅損為多少瓦特?

  1. (1) 45
  2. (2) 12.5
  3. (3) 90
  4. (4) 22.5

官方答案

(1) 45

解析

變壓器銅損即線圈電阻所造成的 I²R 損失,與負載電流的平方成正比,而電流又與負載率成正比,故銅損與負載率的平方成正比。滿載銅損 180 W,半載時負載率為 0.5,銅損=180×(0.5)²=180×0.25=45 W。選項 90 是誤以為銅損與負載率一次方成正比(180×0.5),12.5 與 22.5 則是倍率取錯,均不符平方關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料