民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第78題
某20kVA、2200/220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E oc=220V、Ioc=2.5A、P oc =220W,高壓側做短路試驗紀錄如下:E…
題目
某20kVA、2200/220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:E oc=220V、Ioc=2.5A、P oc =220W,高壓側做短路試驗紀錄如下:Es c=50V、Is c=9 A、Ps c=720W,請問下列何者正確?
- (1) 功率因數為1 時,滿載效率為95.5%
- (2) 鐵損電流0.625A
- (3) 鐵損為220W
- (4) 銅損為720W
官方答案
(1) 功率因數為1 時,滿載效率為95.5%、(3) 鐵損為220W、(4) 銅損為720W
解析
低壓側開路試驗電壓為額定電壓,鐵損等於Poc=220W,故第3項正確;鐵損電流Iw=Poc/Eoc=220/220=1A,第2項的0.625A不符。高壓側短路試驗電流9A已接近額定電流(20kVA/2200V≒9.09A),故Psc=720W即為滿載銅損,第4項正確。功率因數為1時,輸出為20kW,總損失=鐵損220W+銅損720W=940W,效率=20000/(20000+940)=0.9551,即約95.5%,第1項正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。