民國112年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第17題
某600/5A 比流器附裝5A 安培計,若將其一次貫穿數由1 匝改為3 匝時,則其電流比為何?
題目
某600/5A 比流器附裝5A 安培計,若將其一次貫穿數由1 匝改為3 匝時,則其電流比為何?
- (1) 200/5A
- (2) 400/5A
- (3) 800/5A
- (4) 1200/5A
官方答案
(1) 200/5A
解析
比流器的一次安匝數在正常使用下維持不變。原規格600/5A、一次1匝,表示一次安匝為600×1=600安匝;改成一次貫穿3匝後,欲產生同樣激磁,一次電流為600÷3=200A,二次仍為5A,故電流比為200/5A。貫穿匝數愈多,等效一次電流愈小,比值與匝數成反比。