民國112年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第73題
存在可燃性纖維之第三類場所,其蓄電池充電設備,下列裝置方式何者描述正確?
題目
存在可燃性纖維之第三類場所,其蓄電池充電設備,下列裝置方式何者描述正確?
- (1) 房間應以不可燃性材料建造
- (2) 房間之結構應防止達引燃量之纖維進入
- (3) 避免飛絮進入應免設通風
- (4) 應裝設於隔離之房間
官方答案
(1) 房間應以不可燃性材料建造、(2) 房間之結構應防止達引燃量之纖維進入、(4) 應裝設於隔離之房間
解析
第三類場所為存在可燃性纖維或飛絮之地點。依屋內線路裝置規則,蓄電池充電設備等可能產生火花之裝置,應裝設於以不可燃性材料建造且與他處隔離之單獨房間,房間結構須防止達引燃量之纖維或飛絮進入。又因充電過程會釋出氫氣等可燃氣體,必須設置有效通風排除,不得以免設通風方式處理。故選項3「避免飛絮進入應免設通風」錯誤;正確者為房間用不可燃材料、結構防纖維進入、裝設於隔離房間,即1、2、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。