民國113年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第17題
電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後多少分鐘內,將殘餘電荷降至50 伏以下?
題目
電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後多少分鐘內,將殘餘電荷降至50 伏以下?
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 3
- (4) 1
官方答案
(1) 5
解析
依用戶用電設備裝置規則,電容器應裝設放電設備,使線路開放後殘餘電荷能迅速降至安全值。額定電壓超過600伏特者,規定應於5分鐘內降至50伏特以下;額定電壓600伏特以下者,通常要求1分鐘內降至50伏特以下。高壓電容器儲能較大,故給予較長放電時間,本題答案為5分鐘。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。