民國113年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第61題
某20kVA、2200/220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:Eoc=220V、Io c=2.5A、Poc =220W,高壓側做短路試驗紀錄如下:Es…
題目
某20kVA、2200/220 伏單相變壓器,低壓側做開路試驗紀錄如下:Eoc=220V、Io c=2.5A、Poc =220W,高壓側做短路試驗紀錄如下:Esc=50V、Is c=9A、Ps c=720W,請問下列何者正確?
- (1) 銅損為720W
- (2) 鐵損為220W
- (3) 功率因數為1 時,滿載效率為95.5%
- (4) 鐵損電流0.625A
官方答案
(1) 銅損為720W、(2) 鐵損為220W、(3) 功率因數為1 時,滿載效率為95.5%
解析
開路試驗在低壓側額定電壓下測得Poc=220W,可視為鐵損;短路試驗高壓側Isc=9A接近額定電流20kVA/2200V≈9.09A,故Psc=720W視為滿載銅損。滿載效率=20kW/(20kW+0.22kW+0.72kW)×100%≈95.5%。鐵損電流Ic=Poc/Eoc=220/220=1A,不是0.625A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。