民國114年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第38題

準確度為滿刻度3%之電壓表,測得某節點電壓為90V,若該電壓表係置於150V 檔位,則其指 示之誤差百分比為多少?

題目

準確度為滿刻度3%之電壓表,測得某節點電壓為90V,若該電壓表係置於150V 檔位,則其指 示之誤差百分比為多少?

  1. (1) 6
  2. (2) 3
  3. (3) 1.8
  4. (4) 5

官方答案

(4) 5

解析

電壓表準確度以滿刻度百分比表示:絕對誤差=3%×滿刻度150V=4.5V,此誤差與指針讀值無關。當指針讀得90V時,誤差百分比=4.5V÷90V×100%=5%。故指示誤差百分比為5%,選4。關鍵在滿刻度誤差換算為讀值誤差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料