凡有備用自備電源之用戶,為使該戶於使用自備電源時能同時啟斷原由電業供應之電源,可使 用下列何種設施?

題目

凡有備用自備電源之用戶,為使該戶於使用自備電源時能同時啟斷原由電業供應之電源,可使 用下列何種設施?

  1. (1) 採用開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置
  2. (2) 裝設雙投兩路用之自動開關
  3. (3) 裝設雙投兩路用之手動開關
  4. (4) 可併聯使用之開關

官方答案

(1) 採用開關間有電氣性與機械性之互鎖裝置、(2) 裝設雙投兩路用之自動開關、(3) 裝設雙投兩路用之手動開關

解析

依屋內線路裝置規則關於備用自備電源之規定,為防止自備電源與電業電源併聯導致電力反送(回送)危及線路維修人員安全,使用自備電源時必須同時切離電業電源。選項1:採用開關間具電氣性及機械性互鎖裝置,可確保兩電源不會同時閉合,正確。選項2、3:裝設雙投(雙投兩路)開關,無論自動或手動,其構造使一路接通時另一路必然斷開,可達成同時啟斷原電業電源之要求,均正確。選項4:可併聯使用之開關會使兩電源同時接通併聯,造成反送電危險,違反規定,錯誤。故正確為1、2、3。