民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第10題
6600/110V 變壓器接在3300 伏線路上,二次電壓為多少伏?
題目
6600/110V 變壓器接在3300 伏線路上,二次電壓為多少伏?
- (1) 55
- (2) 110
- (3) 25
- (4) 220
官方答案
(1) 55
解析
變壓器一次側與二次側電壓比等於匝數比。已知額定一次電壓6600V、二次電壓110V,故變比 K=V2/V1=110/6600=1/60。現一次側接入3300V線路,二次電壓 V2'=V1'×(V2/V1)=3300×(110/6600)=3300×1/60=55V;或寫成 110×(3300/6600)=110×0.5=55V。因此二次側電壓降為55伏,選項1正確。選項2為原額定二次電壓;選項3、4數值均不符變比計算。施工時並應確認極性與電壓等級相符,避免低壓側過電壓損壞設備。