民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第2題
以600/5A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際流經該導線之電流 為多少安培?
題目
以600/5A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3A,則實際流經該導線之電流 為多少安培?
- (1) 450
- (2) 600
- (3) 240
- (4) 360
官方答案
(4) 360
解析
比流器比值 600/5=120,代表一次側電流是二次側電流的 120 倍。安培計接於二次側,讀數 3 A 即二次電流;實際導線電流=3 A×120=360 A。比流器的作用是把大電流按固定比例縮小,以便安培計安全測量,因此答案為 360 A。