民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第4題

雨線外低壓配管時,在垂直配管之那一個位置應使用防水接頭?

題目

雨線外低壓配管時,在垂直配管之那一個位置應使用防水接頭?

  1. (1) 下端
  2. (2) 無需限制
  3. (3) 中間
  4. (4) 上端

官方答案

(4) 上端

解析

雨線外配管直接承受雨水,垂直管路的上端管口是雨水最容易進入的位置,因此應在上端裝設防水接頭,並配合管口朝下或防水彎管,防止雨水沿管內流入接線盒或設備。下端與中間並非阻擋雨水由上方灌入的關鍵點,也不能毫無限制,故選上端。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。