民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第6題
保護電驛當故障電流愈大時,其動作時間愈短者為何種型式?
題目
保護電驛當故障電流愈大時,其動作時間愈短者為何種型式?
- (1) 分段時限型
- (2) 反時限型
- (3) 比例時限型
- (4) 定時型
官方答案
(2) 反時限型
解析
反時限型過電流電驛的動作時間與故障電流成反比:故障電流愈大,動作時間愈短;故障電流較小時,則延遲較久,以兼顧快速切除與保護選擇性。定時型的動作時間固定,不隨電流大小改變;分段時限型則依電流大小分段設定時間,並非連續反比特性。