民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第72題

下列那些保護電驛(代號)需自比壓器引接輸入電壓信號?

題目

下列那些保護電驛(代號)需自比壓器引接輸入電壓信號?

  1. (1) 81
  2. (2) 27
  3. (3) 67
  4. (4) 51

官方答案

(1) 81、(2) 27、(3) 67

解析

保護電驛代號:81為頻率電驛,27為欠電壓電驛,67為方向性過電流電驛,三者都需比壓器(PT)提供電壓或極性信號才能正確判斷。51為交流過電流電驛,只取比流器(CT)之電流信號,不需電壓輸入。故需PT者為1、2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料