民國93年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第30題
低壓進屋線之過電流保護應裝置於屋內
題目
低壓進屋線之過電流保護應裝置於屋內
- (1) 接戶開關電源側
- (2) 分路開關負載側
- (3) 電表之電源側
- (4) 電表之負載側
官方答案
(4) 電表之負載側
解析
低壓進屋線之過電流保護裝置應裝設於屋內電表之負載側。如此電表本身及其電源側導線由用戶總開關之前端保護,而屋內幹線、分路則由該過電流保護裝置承受過載與短路電流並予切斷。若裝在電表電源側或接戶開關電源側,將使電表失去保護且不便維護;裝在分路開關負載側則只保護分路,無法涵蓋進屋線,故選電表之負載側。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。