民國93年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第32題

容量在2 馬力以下及300 伏以下之固定裝置電動機其操作器以一般開關代用,惟其額定值 最小不得低於全載電流之

題目

容量在2 馬力以下及300 伏以下之固定裝置電動機其操作器以一般開關代用,惟其額定值 最小不得低於全載電流之

  1. (1) 0 . 75
  2. (2) 1 . 25
  3. (3) 2
  4. (4) 2 . 5 倍

官方答案

(3) 2

解析

依屋內線路裝置規則,容量在 2 馬力以下且 300 V 以下的固定裝置電動機,得以一般開關代替操作器,但該開關額定值不得低於電動機全載電流的 2 倍,以承受啟動電流並具足夠分斷能力。1.25 倍是分路導線與過載保護常用的係數,並非本項操作器的規定,故選 2 倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。