民國100年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第25題
比流器( C T ) 之二次線圈短路時,一次電流
題目
比流器( C T ) 之二次線圈短路時,一次電流
- (1) 增加
- (2) 減少
- (3) 不變
- (4) 先增加再減少
官方答案
(3) 不變
解析
比流器(CT)一次電流由一次側主電路之負載決定,與二次側狀態無關。二次線圈短路時,一次電流不受影響而保持不變。須特別注意CT二次側不得開路,否則會感應危險高電壓;但短路並不改變一次電流,故選不變。