民國101年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第18題

以高阻計測定絕緣電阻時,應

題目

以高阻計測定絕緣電阻時,應

  1. (1) 先按電源開關
  2. (2) 先接觸線路端( L )
  3. (3) 線路端( L ) 與接地端( E ) 同時接觸
  4. (4) 先接觸接地端( E )

官方答案

(4) 先接觸接地端( E )

解析

使用高阻計(絕緣電阻計/搖表)測絕緣電阻時,正確步驟為先將被測物切離電源並放電後,先接觸接地端(E)再接線路端(L)。先接E端可建立穩定參考地電位,並避免測試高壓意外經由雜散路徑放電造成危險;若先接L端而E未接地,測試電壓可能累積於設備外殼或人體上。測量中不可同時接觸兩端以免短路,手搖式亦非先按電源開關。故應先接E端。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料