民國101年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第55題

變壓器二次側採Y 形中性線接地連接時,

題目

變壓器二次側採Y 形中性線接地連接時,

  1. (1) 線電壓為相電壓之倍
  2. (2) 線電壓為相電壓之3 倍
  3. (3) 線電壓與相電壓相同
  4. (4) 線電壓為相電壓之1 / 倍

官方答案

(1) 線電壓為相電壓之倍

解析

變壓器二次側採Y形中性線接地時,相電壓是每相繞組對中性點的電壓,線電壓是兩相之間的電壓。三相平衡下,線電壓等於相電壓的√3倍,約1.732倍,例如相電壓220 V時,線電壓約380 V。線電壓不是相電壓的3倍,也不與相電壓相同,更不是1/√3倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料