民國102年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第16題
非金屬管所附裝之金屬連接盒
題目
非金屬管所附裝之金屬連接盒
- (1) 線路對地電壓超過150 V 者需接地
- (2) 不需接地
- (3) 皆需接地
- (4) 線路對地電壓低於150 V 者需接地
官方答案
(1) 線路對地電壓超過150 V 者需接地
解析
依屋內線路裝置規則,非金屬管配線所附裝之金屬連接盒及金屬配件,當線路對地電壓超過150V者應予接地,以防絕緣故障時金屬外箱帶電危及人員安全;對地電壓未逾150V者並未強制。因此並非全部皆需接地,亦非低壓者才需接地。故選1。