民國102年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第77題
設置中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所每
題目
設置中央管理方式之空氣調節設備之建築物室內作業場所每
- (1) 三個月
- (2) 二年
- (3) 一年
- (4) 六個月測定二氧化碳濃度一次以上
官方答案
(4) 六個月測定二氧化碳濃度一次以上
解析
依《職業安全衛生設施規則》規定,採用中央管理方式空氣調節設備之建築物室內作業場所,應每六個月測定二氧化碳濃度一次以上,並作成紀錄保存。這是因為此類場所門窗緊閉、換氣量有限,人員呼出的二氧化碳容易累積,濃度過高會引起頭痛、倦怠、注意力不集中等現象,影響作業安全與健康。三個月、一年、二年都不符規定的測定週期;其中一年與二年間隔過久,無法及時發現通風不良。