民國103年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第13題
當電表之制動磁鐵退磁時,該電度表之計量為
題目
當電表之制動磁鐵退磁時,該電度表之計量為
- (1) 較慢
- (2) 時快時慢
- (3) 停轉
- (4) 較快
官方答案
(4) 較快
解析
電度表內的制動磁鐵(永磁鐵)在鋁盤旋轉時產生渦流,形成制動轉矩以平衡轉動轉矩。若制動磁鐵退磁,磁場減弱,制動轉矩變小,鋁盤在同等負載下轉得更快,使電度表計量較實際用電為多,即計量「較快」、會多算電費。停轉多為驅動元件故障;時快時慢常因機械磨損或電壓不穩;較慢則是制動過強或驅動不足所致。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。