民國103年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第26題

欲拆除比流器二次側之計器,應先將

題目

欲拆除比流器二次側之計器,應先將

  1. (1) 二次側接上保險絲再予短路
  2. (2) 二次側開路
  3. (3) 二次側短路
  4. (4) 二次側接地

官方答案

(3) 二次側短路

解析

比流器(CT)二次側絕對不可在二次側開路狀態下讓一次側通有電流,否則將感應極高電壓而危及人身與設備安全。欲拆除二次側計器時,應先將二次側以短路线短路,使電流有閉合回路後再拆除計器,拆除後仍須保持短路或妥善接地。故應先將二次側短路,不可開路。