民國103年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第42題

停電後欲換裝電容器,須先將既有電容器

題目

停電後欲換裝電容器,須先將既有電容器

  1. (1) 兩端子短路
  2. (2) 充電
  3. (3) 可直接換裝
  4. (4) 放電

官方答案

(4) 放電

解析

電容器即使已切斷電源,兩極板間仍留有電荷,殘留電壓可能達數百伏,故換裝前必須先放電。一般以放電電阻或接地棒跨接兩端子,使電荷緩慢釋放,並以電壓表確認電壓為零後,才可拆除與換裝。若未放電直接換裝,或先行充電,均有感電危險。故本題程序的重點為放電,答案為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料