民國104年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第13題

供應兩具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量不低於所供應電動機額定電流之和加最 大電動機額定電流之百分之多少?

題目

供應兩具以上電動機之幹線或分路導線,其安培容量不低於所供應電動機額定電流之和加最 大電動機額定電流之百分之多少?

  1. (1) 25
  2. (2) 20
  3. (3) 15
  4. (4) 10

官方答案

(1) 25

解析

依屋內線路裝置規則有關電動機幹線之規定,供應兩具以上電動機之幹線或分路,其導線安培容量不得低於所有電動機額定電流總和,再加最大一台電動機額定電流之25%。公式:容量≥Σ(各電動機額定電流)+25%×Imax。此25%裕度用於承受最大機起動電流,故答案為25%。