民國104年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第26題

中感度形漏電斷路器其額定感度電流為

題目

中感度形漏電斷路器其額定感度電流為

  1. (1) 30
  2. (2) 3
  3. (3) 15
  4. (4) 50 m A 以上,1000 m A 以下

官方答案

(4) 50 m A 以上,1000 m A 以下

解析

漏電斷路器依額定感度電流(動作電流)分為三級:高感度形為30mA以下,用於防止人體感電;中感度形介於其間,為50mA以上、1000mA以下(學理亦常書為30mA以上1000mA以下),主要用於火災防止及感電事故之補助防護;低感度形則為1000mA以上。題目問中感度形,選項1、2、3的30、3、15mA均落在高感度範圍,僅選項4給出中感度之範圍,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。