民國104年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科

第6題

低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過

題目

低壓斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額定值,但超過

  1. (1) 1000
  2. (2) 800
  3. (3) 600
  4. (4) 1200 安培時,不得作高一級之用

官方答案

(2) 800

解析

依「屋內線路裝置規則」,低壓斷路器或熔絲之標準額定值不能與導線安培容量相配合時,得選用高一級之額定值,使保護元件額定略大於導線容量;但超過 800 安培時,不得再作高一級之選用,以免保護元件額定過大,故障電流未達跳脫值而使導線過熱、絕緣劣化。故門檻為 800 安培,1000、1200 安培均已超過而不得再高一級,600 安培則仍在容許範圍內。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。