接地電阻測定器量測接地電阻時,接地棒(極)之距離以多少公尺之間為宜?

題目

接地電阻測定器量測接地電阻時,接地棒(極)之距離以多少公尺之間為宜?

  1. (1) 5 ~10
  2. (2) 10 ~20
  3. (3) 10 ~15
  4. (4) 5 ~15

官方答案

(1) 5 ~10

解析

接地電阻測定器採三極法,以被測接地極E為中心,另打入電位極P與電流極C兩支輔助接地棒,三支成一直線。若間距太近,電流場與電位場重疊,會使讀值失真;間距太大則輔助接地棒本身的接地電阻過高,測定電流不足。一般實務規範E-P與P-C的距離取5~10公尺為宜,故選5~10公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。